工控菜鳥1號
不要揪我的小尾巴    揪壞了你負責么 ็
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 166 個
工控威望: 470 點
下載積分: 426 分
在線時間: 125(小時)
注冊時間: 2014-01-08
最后登錄: 2024-11-09
查看工控菜鳥1號的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-05-07 16:54
跪求FX1N與臺達VFD-M變頻器的MODBUS通訊案例。。。。。順便確認下,F(xiàn)X1N-485BD不支持RTU協議是真的嗎
mall9002
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 137 個
工控威望: 248 點
下載積分: 921 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2017-11-30
最后登錄: 2024-10-28
查看mall9002的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-05-08 00:44
樓主請使用rs指令進行無協議通訊,注意幀的數據格式。
mall9002
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 137 個
工控威望: 248 點
下載積分: 921 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2017-11-30
最后登錄: 2024-10-28
查看mall9002的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-05-09 21:01
圖片:
樓主看這個,很詳細的
https://blog.csdn.net/umbrella1984/article/details/88556494
mall9002
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 137 個
工控威望: 248 點
下載積分: 921 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2017-11-30
最后登錄: 2024-10-28
查看mall9002的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-05-11 00:49
引用
引用第12樓工控菜鳥1號于2019-05-10 21:53發表的  :

03  寫入   H2001是地址

moubus rtu 一般寫入都是06,就是給給變頻器的寄存器里寫數據,一般幀都是這樣的結構:首先站號(這是變頻器站號),然后功能碼(查變頻器手冊如H06寫寄存器),再然后數據內容(這個里面兩部分,第一個是變頻器的寄存器地址,如H2001寫頻率等;第二部分是你給這個地址里寫的值),再再然后校驗碼(crc,如有crc指令直接指令得出,沒有的話就自己寫段程序算,也不難手冊都有算法。)如果一直通訊的話前后各需要加上3.5字節空閑部分。就這幾部分。功能碼和功能寄存器地址各家變頻器有所區別要看手冊。485bd只能用rs指令,485adp-mb可以使用rs指令和adprw專用指令.
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(工控菜鳥1號)