論壇大神多,請教點問題
先說說我對伺服定位的理解(也不知道是不是對的):
現在普遍使用的PLC控制伺服,都是PLC通過內部或定位模塊的脈沖口把脈沖數發給伺服放大器,實際上也不知道伺服放大器到底收到了多少脈沖,屬于開環控制。
PLC監控的當前位置,是記錄脈沖口發出去的脈沖數。伺服放大器上有專門記錄當前脈沖的地址,用特定的軟件或者放大器LED那邊可以讀到。

那么問題來了:
1、除了干擾,還有什么因素會造成丟脈沖?
2、通過走總線(或其他通訊方式)控制,能不能在PLC和伺服放大器之間,形成閉環控制?有沒有人嘗試過?
3、現行的開環控制下,有種說法是絕對定位指令(DDRVA)會比相對定位指令(DDRVI)走的更精確?是這樣嗎?
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1379 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3686 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-05-09 17:02
1、除了干擾,還有什么因素會造成丟脈沖?
                  基本都是干擾。干擾有很多種。

2、通過走總線(或其他通訊方式)控制,能不能在PLC和伺服放大器之間,形成閉環控制?有沒有人嘗試過?
                  可以閉環的,有這種型號的產品的。
                  但總線一般比較準確 ,要求不高就不用閉環了

3、現行的開環控制下,有種說法是絕對定位指令(DDRVA)會比相對定位指令(DDRVI)走的更精確?是這樣嗎?
                  相比PLC和伺服來說,其實是一樣精確的。
                   但在工藝上,有些人計算位置不準確,這時用DDRVA會更方便些。
      
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(wangdai527) 真誠感謝!
  • 打個醬油,懂的不多
    水平有限,能幫則幫