樓主  發表于: 2019-05-11 13:49
目前程序不能寫入頻率,能正反,有沒有哪位大師做過的,望不吝賜教!感謝!
顧先生
明明可以靠身體吃飯,偏偏要靠臉吃飯~!!說的就是你~~~~~
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 356 點
下載積分: 624 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2018-04-02
最后登錄: 2023-11-07
查看顧先生的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-05-11 22:10
圖片:
已貼圖,請大師們指點、、、、、
顧先生
明明可以靠身體吃飯,偏偏要靠臉吃飯~。≌f的就是你~~~~~
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 356 點
下載積分: 624 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2018-04-02
最后登錄: 2023-11-07
查看顧先生的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-05-11 22:11
變頻器的設置是:站號01    9600(數據傳輸速度,位⁄秒) Modbus ASCII 模式,數據格式<7,N,2>
程序里M8002脈沖后理因是將30HZ的頻率送到變頻器,但上電后變頻器沒有顯示30HZ的頻率。
M0停止 M1正轉 M2反轉 都是正常。
顧先生
明明可以靠身體吃飯,偏偏要靠臉吃飯~!!說的就是你~~~~~
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 356 點
下載積分: 624 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2018-04-02
最后登錄: 2023-11-07
查看顧先生的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-05-12 09:43
變頻器的頻率來源已經設485的,你說的IRC校驗
顧先生
明明可以靠身體吃飯,偏偏要靠臉吃飯~。≌f的就是你~~~~~
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 356 點
下載積分: 624 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2018-04-02
最后登錄: 2023-11-07
查看顧先生的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-05-12 09:43
IRC的校驗在哪設?
顧先生
明明可以靠身體吃飯,偏偏要靠臉吃飯~。≌f的就是你~~~~~
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 356 點
下載積分: 624 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2018-04-02
最后登錄: 2023-11-07
查看顧先生的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2019-05-12 12:58
具體怎么做?不是很懂
顧先生
明明可以靠身體吃飯,偏偏要靠臉吃飯~。≌f的就是你~~~~~
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 356 點
下載積分: 624 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2018-04-02
最后登錄: 2023-11-07
查看顧先生的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2019-05-12 20:11
試過將8002換成用上升沿,還是不行~
顧先生
明明可以靠身體吃飯,偏偏要靠臉吃飯~。≌f的就是你~~~~~
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 356 點
下載積分: 624 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2018-04-02
最后登錄: 2023-11-07
查看顧先生的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2019-05-12 20:35
寫頻率和讀頻率電壓電流等一定需要校驗的程序嗎?
顧先生
明明可以靠身體吃飯,偏偏要靠臉吃飯~。≌f的就是你~~~~~
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 356 點
下載積分: 624 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2018-04-02
最后登錄: 2023-11-07
查看顧先生的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2019-05-12 21:06
那問下D8120里面的通信格式,里面的無標題符和終結符、沒有添加和校驗碼、采用無協議通訊(RS485)。 這里的沒有校驗碼是指的什么?
顧先生
明明可以靠身體吃飯,偏偏要靠臉吃飯~!說的就是你~~~~~
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 356 點
下載積分: 624 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2018-04-02
最后登錄: 2023-11-07
查看顧先生的 主題 / 回貼
9樓  發表于: 2019-05-18 08:35
引用
引用第26樓jxx001于2019-05-15 21:24發表的  :
自定義一個存放頻率的D寄存器
傳送H6到功能碼
傳送頻率對應的地址到變頻器地址
用ASCI把頻率D寄存器的值轉存到4個D寄存器
用HEX把轉換的2個低位D放到變頻器的數據區
.......




具體怎么做?感謝?
顧先生
明明可以靠身體吃飯,偏偏要靠臉吃飯~!說的就是你~~~~~
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 356 點
下載積分: 624 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2018-04-02
最后登錄: 2023-11-07
查看顧先生的 主題 / 回貼
10樓  發表于: 2019-05-21 09:45
試了下,還是不行· 真是頭搞大~ 有沒有誰已經做過的案例,發來一份參考下啊。FX1N+VFD-M的
顧先生
明明可以靠身體吃飯,偏偏要靠臉吃飯~。≌f的就是你~~~~~
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 95 個
工控威望: 356 點
下載積分: 624 分
在線時間: 68(小時)
注冊時間: 2018-04-02
最后登錄: 2023-11-07
查看顧先生的 主題 / 回貼
11樓  發表于: 2019-05-21 10:22
這種試下了可以,但是這頻率在程序里定死了外部不能修改。想要在觸摸屏上任意輸頻率的那種。