樓主  發表于: 2019-05-13 17:52
圖片:
寫了一個ST的CRC校驗FB, 高手幫我看看 ,現在值算出來是對的,但是更改D100-D105數值后,必須要M80斷開再接通,才能準確的算出

CRC值的錯誤正確檢查使用的這個網址 http://cht.nahua.com.tw/index.php?url=http://cht.nahua.com.tw/software/crc16/&key=Modbus,%20RTU,%20CRC16&title=計算%20Modbus%20RTU%20CRC16

另外ASCII模式的LRC校驗計算方法說明書上的太麻煩了,用下面的方法實現:1,將站號到數據的全部值加起來得到D0;2,D0 MOD K256(求余,本來是求模,但是這個都是整數,可以直接取余) ;3, K256- (D0 MOD K256)得到一個值。這個值就是要計算的LRC值。
LRC 參考網址 http://www.ip33.com/lrc.html

CRC值的計算可以參考網址 http://www.ip33.com/crc.html   參數模型 NAME選擇 CRC-16/MODBUS
[ 此帖被mall9002在2019-05-13 18:22重新編輯 ]
附件: CRC test.zip (180 K) 下載次數:104