g073545
佛山工控
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 411 個
工控威望: 590 點
下載積分: 3652 分
在線時間: 1056(小時)
注冊時間: 2013-03-08
最后登錄: 2024-09-20
查看g073545的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-05-14 15:01
用三菱PLC的中斷定位指令DVIT時,如果啟動運行后,沒有檢測到中斷信號,會一直運行,直到檢測到中斷信號后,按設定的長度后停止。問題來了,如何做到運行時,檢測到中斷信號也不停止(就是讓中斷信號失效),直到我置位一個條件(比如置位M0),中斷信號才有效呢?就是如何只在程序里面斷開中斷信號,給了條件后才有效。
nightblueblu
道阻且長,窮且益堅。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1014 個
工控威望: 1806 點
下載積分: 534 分
在線時間: 1102(小時)
注冊時間: 2017-02-09
最后登錄: 2024-09-09
查看nightblueblu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-05-15 13:23
感覺5U的這個中斷定位真的沒必要,用絕對定位分段執行完全可以
Your happiness is everything.