玉衡子123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 101 點
下載積分: 1226 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2019-04-28
最后登錄: 2023-11-21
查看玉衡子123的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-05-15 15:47
圖片:
圖片:
我使用$MOV ABCD_01,但是為什么監視時出現的是兩個ABCD_01
流辰沙
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 313 個
工控威望: 641 點
下載積分: 1068 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2018-12-27
最后登錄: 2024-04-16
查看流辰沙的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-05-15 17:21
歷史數據沒清零嗎?或者其他地方傳了嗎?敲了下沒問題啊

樓主留言:
麻煩問下如何實現歷史數據清零?直接MOV H0嗎?
流辰沙
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 313 個
工控威望: 641 點
下載積分: 1068 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2018-12-27
最后登錄: 2024-04-16
查看流辰沙的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-05-15 17:43
如果你其他地方沒用傳值,又沒有設置W在這一塊的鎖存,直接把PLC斷電重啟應該就好了吧。我是用的軟件模擬
樓主留言:
我剛才講PLC斷電了,但是出現的值和之前我附圖中的值一樣,軟元件使用列表中也只顯示ZR101只用過一次~
流辰沙
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 313 個
工控威望: 641 點
下載積分: 1068 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2018-12-27
最后登錄: 2024-04-16
查看流辰沙的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-05-15 17:49
引用
引用第1樓mall9002于2019-05-15 16:57發表的  :
你檢查zr102沒有?


ZR102就是他圖片里面的CD,ABCD_01實際上占用了R101-104。應該是之前(或者其他地方)用過這上面的地址,又沒有斷電重啟

流辰沙
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 313 個
工控威望: 641 點
下載積分: 1068 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2018-12-27
最后登錄: 2024-04-16
查看流辰沙的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-05-15 17:51
程序發上來看看,不確定誒,PLC參數里面沒有設置鎖存吧?Q系列重啟,是需要推住PLC那個開關持續3秒吧

再者,如我上面所說的,ABCD_01實際占用了R101-104,傳值后占用了W99-9C。所以你不能只查R101,相鄰的幾個也可以找找看
樓主留言:
發上去了
[ 此帖被wangdai527在2019-05-15 17:58重新編輯 ]
流辰沙
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 313 個
工控威望: 641 點
下載積分: 1068 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2018-12-27
最后登錄: 2024-04-16
查看流辰沙的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2019-05-16 08:46
引用
引用第6樓玉衡子123于2019-05-15 18:24發表的  :
在recipe中


模擬沒問題呢



這個思路其實沒啥問題,賦值后直接傳送,根據掃描順序,后面的賦值不會影響前面的傳送。但你多用了一個ZR鎖存設置,就會產生沖突,第一次下載進去執行是正常的,但后面再下載,實際上ZR的值是保存的,所以這時候傳送就會出現你這種情況。你去監控W0AB應該也不對。



最簡單的是把ZR的鎖存設置取消。或者每次BMOVP傳送指令的K值根據你的賦值算好,像第一個應該是K5。又或者每個傳送用ZR的時候間距拉大點,BMOVP前依次用100/150/200(如果你的賦值不太大的話)。
樓主留言:
您好,我這邊好像還是不行,我將網絡參數里面的鎖存取消了,還是不行。
流辰沙
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 313 個
工控威望: 641 點
下載積分: 1068 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2018-12-27
最后登錄: 2024-04-16
查看流辰沙的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2019-05-16 10:14
引用
引用第8樓玉衡子123于2019-05-16 09:32發表的  :
我將PLC參數內的ZR元件鎖存給清除了,但是我斷電重新讀取后還是出現了和之前一樣的狀況,另外請看下ZR121,開始寫的是PEOPLE_01,但是在W元件中并沒有PEOPLE_01字符~


沒看懂你說的問題,現在W9D之后不是沒數值了嗎?原因都已經告訴你了,你根據原因自己改下撒
流辰沙
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 313 個
工控威望: 641 點
下載積分: 1068 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2018-12-27
最后登錄: 2024-04-16
查看流辰沙的 主題 / 回貼
7樓  發表于: 2019-05-16 10:18
引用
引用第9樓玉衡子123于2019-05-16 09:57發表的  :
上面說的有一點錯誤,PEOPLE_01從WCE為起始,但是現在看下來是從WCF起始


如果你只是把PLC設置里面的鎖存取消掉,應該就不會出現這個問題,至少我用你程序模擬沒出現你說的這種情況



實在不行,就先把PLC里面的數據清除,重新下載下
樓主留言:
麻煩在第二頁看下我剛上傳的一個模擬的程序
流辰沙
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 313 個
工控威望: 641 點
下載積分: 1068 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2018-12-27
最后登錄: 2024-04-16
查看流辰沙的 主題 / 回貼
8樓  發表于: 2019-05-16 14:09
引用
引用第12樓玉衡子123于2019-05-16 10:57發表的  :
你好,我等下發一個模擬的程序,里面鎖存取消了,參數我也刪除然后重新上傳到PLC了,但是ZR100里面的值還是不對


你認為ZR100里面應該是什么值?