471165265
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 534 個
工控威望: 774 點
下載積分: 797 分
在線時間: 204(小時)
注冊時間: 2016-01-01
最后登錄: 2024-12-27
查看471165265的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-05-16 13:03
例如我伺服正限位X20常閉,負限位X21常閉,寫正負限位報警時,我是否是需要把搜索回原點運行中標志位串進程序里讓限位不報警,因為搜索回原點會碰到極限,這時是不需要報警?戳撕芏鄠人的程序,都沒有注意這個細節嗎。
流辰沙
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 313 個
工控威望: 641 點
下載積分: 1068 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2018-12-27
最后登錄: 2024-04-16
查看流辰沙的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-05-16 13:38
一般是有專用特殊寄存器代表極限,像3U的M8343/8344,你只需要把輸入點X對應進去就行,有些直接在設置里面定義;卦c會自己屏蔽極限報警。
[ 此帖被wangdai527在2019-05-16 14:02重新編輯 ]