1;在打開觸摸屏文件,點擊“工程”----“系統設置”----“主機”----“系統區”設置系統區起始地址例如D0,勾選“使用系統數據區”,再把“系統數據區項目選擇”全部勾選(有些可以不要選的),那么D0---D19都被觸摸屏使用了,你在PLC里面可以調用D0---D19;其中D8是切換畫面使用;MOVP K2 D8就可以自動切換到2號畫面;M5接通MOVP K1 D16 (窗口控制) MOVP K6 D17 (彈出6號畫面) ,M5斷開時 ,MOVP K0 D16 ,MOVP K0 D17;使用這個方法是在任何畫面都可以彈出窗口畫面;還可以指定彈出畫面位置(D18 和D19)
2;在你要彈出畫面的基本窗口里面;點擊"部件"---“窗口”---放置窗口元件,雙擊進入窗口屬性,窗口類型選擇成“位操作”,觸發地址設置成“M5”,窗口編號選擇“6”,勾選“窗口切換”完成