xu271751736
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 915 點
下載積分: 2677 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2018-11-24
最后登錄: 2019-09-03
查看xu271751736的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-05-24 10:29
請問一下大神,西門子ST20 PLC加了一個EM AM03的模塊,4-20MA 模擬量輸入,用狀態表監控,模擬量輸入一直為32767,接線正確,麻煩大神判斷一下問題,謝謝!
cedric7006
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 289 點
下載積分: 55129 分
在線時間: 296(小時)
注冊時間: 2007-10-08
最后登錄: 2024-11-09
查看cedric7006的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-05-24 12:11
如果接線正確的話,將信號負端接到PLC24電源的M上,應該是干擾造成!