xu271751736
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 915 點
下載積分: 2677 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2018-11-24
最后登錄: 2019-09-03
查看xu271751736的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-05-24 10:29
請問一下大神,西門子ST20 PLC加了一個EM AM03的模塊,4-20MA 模擬量輸入,用狀態表監控,模擬量輸入一直為32767,接線正確,麻煩大神判斷一下問題,謝謝!
早起鳥有蟲吃
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 223 點
下載積分: 3350 分
在線時間: 57(小時)
注冊時間: 2017-08-15
最后登錄: 2024-08-10
查看早起鳥有蟲吃的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-05-24 13:17
建議樓主去儀表模擬量輸出端量下電流,如果電流的確不正常,可能是儀表問題,如果正常你可以嘗試以下方法:組態里邊確定好是否是電流,模擬量模塊L+/M端接線確定好接線是否正確,首先確定幾線制儀表,線接的對不對。儀表端要接地,AI-與電源負極相連,也可以另取一個開關電源單獨給儀表供電看看輸出是否正常,最后一招買個隔離柵接上吧。