不是需要輸出±10V電壓嗎?有大神知道做過模擬量控制伺服的項目嗎
marksman_01
一起進步
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 474 個
工控威望: 516 點
下載積分: 3271 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2019-06-01
最后登錄: 2024-11-09
查看marksman_01的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-06-03 09:04
0-10V和±10其實是一樣的,只是±10是矢量,帶方向,這個具體你可以用程序控制,把驅動器設定好用模擬量給定,設定好0-10V對應的扭矩值,和模擬量控制變頻器差不多
marksman_01
一起進步
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 474 個
工控威望: 516 點
下載積分: 3271 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2019-06-01
最后登錄: 2024-11-09
查看marksman_01的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-06-06 15:09
三菱PLC沒有-10V-+10V的模擬量模塊??怎么可能,建議再查看一下模塊選型手冊哦