樓主  發表于: 2019-05-28 11:39
我想起之前做個一個項目,是基恩士kv7500的PLC通過mecholinkIII控制了6臺安川的伺服電機,其中一臺伺服電機是400w的,配一個1:20的減速機,設置我是通過基恩士PLC軟件自動計算的。但是這個速度就是提不上去,只能放到25.00mm/S,在往上加的話只要一動就停機,并報過載錯誤,只能按這個速度運行。今天想請教諸位大師,遇到這種情況該如何解決,不勝感激。
snowmaple
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 104 點
下載積分: 691 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2017-10-18
最后登錄: 2021-02-08
查看snowmaple的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-05-28 14:00
引用
引用第4樓471165265于2019-05-28 13:13發表的  :
算出你電機現在是多少圈每分鐘。

你好,感謝回復。我的螺桿的螺距是10mm,25mm/S應該是一秒鐘2.5圈,根據減速機是1:20的,伺服電機轉速就是2.5*20=50轉/S,這樣的話每分鐘就是50*60=3000.我這樣計算是否正確?
snowmaple
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 104 點
下載積分: 691 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2017-10-18
最后登錄: 2021-02-08
查看snowmaple的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-05-29 09:12
引用
引用第6樓xujunpeng于2019-05-28 19:56發表的  :
轉速計算沒錯,你看下手冊,伺服最高轉速多少?

我記得銘牌上額定轉速是3000rmp,好像還有個最高轉速是6000rmp,如果是3000rmp的話就達到了額定轉速,只是當時我不知道該怎么計算轉速。那這樣的話有沒有可能達到電機的最高轉速6000rmp呢?
snowmaple
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 104 點
下載積分: 691 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2017-10-18
最后登錄: 2021-02-08
查看snowmaple的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-05-31 14:49
引用
引用第10樓原旭朋于2019-05-31 11:16發表的  :
我用臺達A2出現過,后來發現是私服驅動器限速沒改....

伺服驅動器限速沒改是在驅動器的參數里吧,我有機會找找看。謝謝回復。
snowmaple
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 104 點
下載積分: 691 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2017-10-18
最后登錄: 2021-02-08
查看snowmaple的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-05-31 14:51
引用
引用第9樓tkggtdkjpl于2019-05-31 11:00發表的  :
3000/60/20=2.5
2.5*10=25mm/s
現在要機械做死了速度是提不起來的,
要提速要么換大電機
要么換大一點的電機的同時減小減速機減速比
.......

謝謝回復,兄弟,別提了,我都要被我們那幫機械設計的氣死了。