最近網站有不少網友問FX1N與臺達通訊的問題,F(xiàn)XIN沒有CRC指令,所以,只作MODBUS_ASCII通訊;網上很多例子,但是,按例子做,發覺有不少錯漏,可能是轉載的原因吧!為此,我跟據網上的例子,結合臺達變頻器手冊做了本例子,供有需要的人參考。并對發表類似例子的先行者,表示感謝!
本例描述:
1.FX1N通過FX1N_485BD與臺達變頻器通訊;
2.作為例程,只設1個站,讀頻率設定值、運行頻率、運行電流;
3.寫設定頻率、啟?刂;
4.程序有詳細注解,以及變頻器設置,非常適合初學者;
fx1n_VFD_m_test.rar (159 K) 下载次数:4808
FX1N_485DB接線
  
FX1N_485BD接線實物圖
[ 此帖被anlyl2014在2019-06-01 12:21重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(wsxebjz) 請問能重新發布嗎?,下 ..
  • 下載積分:+5(劉特斌) 感謝分享!
  • 下載積分:+1(牛工plc)
  • 下載積分:+1(宋鵬輝) 熱心助人!
  • 下載積分:+3(bin1016) 真誠感謝!
  • 下載積分:+1(mk自動化) 感謝分享!
  • 下載積分:+5(711022027) 感謝分享!
  • 活到老,學到老!
    微信號:anjjyy2013
    添加時注明來自工控人家園
    壓縮包用WINRAR打開,沒密碼
    leonhuang
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 59 個
    工控威望: 202 點
    下載積分: 3933 分
    在線時間: 37(小時)
    注冊時間: 2013-06-27
    最后登錄: 2023-11-09
    查看leonhuang的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2019-07-04 15:32
    “讀出那段,網上是沒有的,往往難搞就在此,F(xiàn)X1N,FX2N485DB都先返回發送碼,后面才是接收到的數據,當年我玩FX2N485時,花了不少時間;到了FX3U_485BD就沒有這種情況。”
    485BD讀回傳的碼搞的頭都大嘍