樓主  發表于: 2019-05-30 11:09
圖片:
如圖所示  我想在觸摸屏下控制臺達變頻器的  正轉/反轉/停止/    請問要怎么要歐姆龍PLC上編程  


(0-1) 01B/10B 是停止與啟動    

(4-5) 01B/10B 是正方向與反方向



這個我搞不懂要輸入什么指令了   有大神知道嗎?  
liang9601
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 191 點
下載積分: 1010 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2018-10-22
最后登錄: 2024-06-04
查看liang9601的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-05-31 11:59
有朋友知道嗎
liang9601
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 191 點
下載積分: 1010 分
在線時間: 120(小時)
注冊時間: 2018-10-22
最后登錄: 2024-06-04
查看liang9601的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-05-31 13:58
引用
引用第3樓anlyl2014于2019-05-31 12:21發表的  :
2000H為1是停止,為2是啟動,為34反方向啟動;為18是正方向啟動

非常感謝!
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(anlyl2014) 鼓勵一下