fhpyw
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 146 個
工控威望: 333 點
下載積分: 751 分
在線時間: 158(小時)
注冊時間: 2010-11-21
最后登錄: 2024-09-06
查看fhpyw的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-06-01 15:41
我用一個1PG來控制一個MRJ2S,回原點復位后,自動運行時,電機只能正轉,不能反轉,就是只能往正數方向走。
我給#3 b8位是0
給#17的值是正轉17,反轉是-20.
自動運轉時只往一個方向轉,但運轉的值是對的。手動正反轉沒問題。
請大神指教一下。
andy003
級別: 網絡英雄

精華主題: 1 篇
發帖數量: 395 個
工控威望: 14179 點
下載積分: 90120 分
在線時間: 3673(小時)
注冊時間: 2010-07-27
最后登錄: 2024-09-19
查看andy003的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-06-08 07:14
引用
引用第3樓fhpyw于2019-06-08 00:23發表的  :
現在可以反轉了。
現在的問題是,我要在觸摸屏上輸入一個負值,電機才能反轉,但我想在觸摸屏上輸入的值是一個正數。
要怎么做呢?要在PLC的程序上做一個轉換嗎?


sub k0 觸摸屏上輸入的值 d0
ddrvi d0 k1000 脈沖 方向
這樣應該就可以了

觸摸屏有些可直接做運算