zy123518763
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 216 點
下載積分: 753 分
在線時間: 103(小時)
注冊時間: 2017-08-20
最后登錄: 2024-08-19
查看zy123518763的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-06-04 08:56
上周新出的一臺設備到客戶那里, 設備的廠務人員, 把380V的相搞錯了, 通電后, 導致220V這邊的5個伺服驅動器都燒了。。 設備上面的銘牌,說明書, 接線圖, 都表示的很清楚了。   請問有什么保護裝置可以強制避免這個問題嗎。我在某東 有查到一個 施耐德的, 過欠壓 保護器,  這個有效果嗎, 要400多,  老板還在衡量, 要不要加。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(13434087696)
    sarazyn
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 145 個
    工控威望: 397 點
    下載積分: 5319 分
    在線時間: 50(小時)
    注冊時間: 2019-04-03
    最后登錄: 2023-03-11
    查看sarazyn的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2019-06-06 15:27
    加變壓器吧,380轉220。純接相線。要是這樣還能錯,那就沒辦法了。
    我們也碰見過,預留的三相五線電源線,線頭剝開標好了RSTN和PE,照樣被用戶接錯線燒掉了,好在那邊認識到是自己不專業,倒也沒找麻煩。
    sarazyn
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 145 個
    工控威望: 397 點
    下載積分: 5319 分
    在線時間: 50(小時)
    注冊時間: 2019-04-03
    最后登錄: 2023-03-11
    查看sarazyn的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2019-06-06 15:32
    這種辦法也行,選220V的繼電器,繼電器線圈回路串一個電阻就行。按電阻和線圈分壓比例為4:6就差不多了,這樣380V的時候線圈分壓230V左右。
    引用
    引用第15樓lqbzlqbz于2019-06-05 12:39發表的  :
    220回路上加個繼電器就行了。高于240V就動作。