樓主  發表于: 2019-06-04 11:13
圖片:
圖片:
請教Omron 溫控器E5DC
目前PV _SP_比例帶_積分時間_微分時間皆可由觸摸屏Modbus 通訊讀取與修改了

但使用AT自動PID調節Modbus 地址位置是有誰有試過?
希望由觸摸屏作變動PID自動演算選項

選如附圖2的位置
無法正確讀取與修改
是位置選錯?
[ 此帖被sunnykmc在2019-06-04 12:00重新編輯 ]
sunnykmc
SunnyKMC
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 286 個
工控威望: 3745 點
下載積分: 28918 分
在線時間: 413(小時)
注冊時間: 2014-04-20
最后登錄: 2024-08-27
查看sunnykmc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-07-04 16:08
上面是用FUJI v9觸摸屏直接連Omron 溫控器E5DC,AT自動演算似乎連不起來.
PLC加了通訊模組CP1W-CIF11,使用無程序通訊的方式,溫控器可以AT自動演算了.
sunnykmc
SunnyKMC
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 286 個
工控威望: 3745 點
下載積分: 28918 分
在線時間: 413(小時)
注冊時間: 2014-04-20
最后登錄: 2024-08-27
查看sunnykmc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-07-18 17:26
回復錯了
sunnykmc
SunnyKMC
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 286 個
工控威望: 3745 點
下載積分: 28918 分
在線時間: 413(小時)
注冊時間: 2014-04-20
最后登錄: 2024-08-27
查看sunnykmc的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2021-07-21 17:26
圖片:
引用
引用第3樓工控小譚于2021-06-09 16:59發表的  :
兄弟這個  AT的地址找到了嗎  最近在測試也在找  我用西門子的

我懶得找了
三菱PLC直接用無程序通訊
sunnykmc
SunnyKMC
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 286 個
工控威望: 3745 點
下載積分: 28918 分
在線時間: 413(小時)
注冊時間: 2014-04-20
最后登錄: 2024-08-27
查看sunnykmc的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2021-07-21 17:47
圖片:
三菱PLC無程序通訊 AT

站號0 寄存器由R400開始
站號1 寄存器由R430開始
站號2 寄存器由R460開始



=================
E5口C 通訊操作說明書
http://www.linkoing.com/PDFManualCH/h181-cn1-07_e5_c.pdf

E5口C  通訊設置  參考105頁
E5口C 上載/下載 功能代號設定 參考110頁



FX3系列GX WORKS 2 軟體設置
參考151頁
寫入plc后,plc斷電關機
5秒后 在重新通電開啟
[ 此帖被sunnykmc在2022-02-27 12:04重新編輯 ]
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(twingo49) 真誠感謝!