m046
學無止境
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 341 個
工控威望: 539 點
下載積分: 15297 分
在線時間: 669(小時)
注冊時間: 2007-04-17
最后登錄: 2024-12-18
查看m046的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-06-11 12:03
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
圖片:
請教一下師傅們,松下PLC通訊控制臺達變頻器的正反轉和頻率修改,各個功能都可實現,有幾個不明白的地方請大俠們賜教:
1.為什么正轉的時候輸入H12 反轉的時候輸入H22 停止的時候是H1 怎么對應的,我看了半天的變頻器說明書沒搞懂。
2.F0 H1        DT4500
   F0 H1001   DT4501 的作用是什么?這個H1  H1001是指的什么?怎么計算的?其中的數據寄存器可以隨意指定嗎?
學專業技能,交痛快朋友。喜歡我們的工控人家園。
m046
學無止境
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 341 個
工控威望: 539 點
下載積分: 15297 分
在線時間: 669(小時)
注冊時間: 2007-04-17
最后登錄: 2024-12-18
查看m046的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-06-11 13:42
感謝回答,請問這個bit位是指的2進制位數嗎?怎么數呢?從右到左?
引用
引用第1樓twingo49于2019-06-11 13:19發表的  :
回答你第一個問題 H12 = 0001 0010 Bit4,5=01是FWD正轉,Bit0,1=10是RUN
其他的類似
[ 此帖被m046在2019-06-11 13:53重新編輯 ]
學專業技能,交痛快朋友。喜歡我們的工控人家園。
m046
學無止境
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 341 個
工控威望: 539 點
下載積分: 15297 分
在線時間: 669(小時)
注冊時間: 2007-04-17
最后登錄: 2024-12-18
查看m046的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-06-14 15:20
頂一頂,繼續等大神解答
學專業技能,交痛快朋友。喜歡我們的工控人家園。
m046
學無止境
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 341 個
工控威望: 539 點
下載積分: 15297 分
在線時間: 669(小時)
注冊時間: 2007-04-17
最后登錄: 2024-12-18
查看m046的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-06-17 08:51
我不是怕麻煩,是真不懂
引用
引用第5樓qinchenglim于2019-06-15 15:37發表的  :
像這樣的控制寄存器用十六進制很快就可以驗算出來,樓主不要怕麻煩
學專業技能,交痛快朋友。喜歡我們的工控人家園。
m046
學無止境
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 341 個
工控威望: 539 點
下載積分: 15297 分
在線時間: 669(小時)
注冊時間: 2007-04-17
最后登錄: 2024-12-18
查看m046的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-06-17 08:53
麻煩解答一下
引用
引用第6樓hsl199于2019-06-15 17:44發表的  :
按8421碼排列
學專業技能,交痛快朋友。喜歡我們的工控人家園。