mfp1985
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 140 點
下載積分: 317 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2011-03-24
最后登錄: 2024-10-21
查看mfp1985的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-06-12 10:48
  我這做了一個機器用兩個伺服定位    兩個伺服獨立動作   就是在兩個位置上往復運動      用的是三菱plc本機的脈沖輸出端子    y0y1控制脈沖 y3y4控制方向     定位命令用的是  ddrva   現在出了這么個情況定位一開始看起來還是準的但是干上十分鐘   位置就能看出來整體向后移動了1毫米    就是伺服前進位置和后腿位置都向后移動了1毫米    而且兩個伺服后移的距離不一樣一個整體后移1毫米   另一個后移兩毫米    隨著時間加長后移距離越來越大      哪位大神幫忙分析分析牙
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1381 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3686 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-06-12 11:47
1、一直使能不要松
2、PA13設置0301或0311,這樣丟脈沖或多發脈沖的機率減少
3、如果要求高,可做幾分鐘后再找一下原點
打個醬油,懂的不多
水平有限,能幫則幫
互相幫助,共同進步