mfp1985
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 140 點
下載積分: 317 分
在線時間: 62(小時)
注冊時間: 2011-03-24
最后登錄: 2024-10-21
查看mfp1985的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-06-12 10:48
  我這做了一個機器用兩個伺服定位    兩個伺服獨立動作   就是在兩個位置上往復運動      用的是三菱plc本機的脈沖輸出端子    y0y1控制脈沖 y3y4控制方向     定位命令用的是  ddrva   現在出了這么個情況定位一開始看起來還是準的但是干上十分鐘   位置就能看出來整體向后移動了1毫米    就是伺服前進位置和后腿位置都向后移動了1毫米    而且兩個伺服后移的距離不一樣一個整體后移1毫米   另一個后移兩毫米    隨著時間加長后移距離越來越大      哪位大神幫忙分析分析牙
迪迦奧特曼
寧靜是奢侈的奢求。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 329 個
工控威望: 1175 點
下載積分: 2458 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間: 2018-03-30
最后登錄: 2024-08-30
查看迪迦奧特曼的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-06-14 08:34
1.機械結構有問題。
2.干上十分鐘,回次原點。繼續干
3.臺達好像還可以做偏移量
樓主留言:
伺服問題換了伺服好了
寧靜是奢侈的奢求。