樓主  發表于: 2019-06-13 20:13
用C251沒有反應,不計數。用同樣輸入口的C252就能計數,能讀出編碼器值。這是什么原因呢?
pgq0011
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 99 點
下載積分: 614 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2017-06-01
最后登錄: 2023-10-18
查看pgq0011的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-06-13 21:02
沒有,
   就寫了LD M8000    C251  K1000做測試
         C251不計數,換成C252就可以
    
pgq0011
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 99 點
下載積分: 614 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2017-06-01
最后登錄: 2023-10-18
查看pgq0011的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-06-13 21:15
PLC是真的,查過了。
       這個plc之前都用過C251。今天不知道怎么回事,就突然用不了了。
pgq0011
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 99 點
下載積分: 614 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2017-06-01
最后登錄: 2023-10-18
查看pgq0011的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-06-14 18:42
感謝6樓,今天試了一下,清除一下內存再寫入程序,C251就可以用了。