valentine_xu
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 198 點
下載積分: 615 分
在線時間: 64(小時)
注冊時間: 2011-04-27
最后登錄: 2024-08-23
查看valentine_xu的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-06-15 08:14
三菱fx3ga控制mrj4-a驅動器,運轉正常。也能定位,為什么斷電之后。電機軸用手轉動費勁,沒帶負載。但是,不是上電鎖死那種。也能轉動,但是費力。把電源線解開就轉動很輕松。停電三天了還是這樣。這是為什么,大神們?
cd_looper
好想放飛自我
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 2014 點
下載積分: 3373 分
在線時間: 225(小時)
注冊時間: 2013-11-16
最后登錄: 2024-08-28
查看cd_looper的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-06-15 08:25
伺服有種狀態“發電狀態”
三菱的高端伺服很久沒用了不太清楚,西門子的有電源再生模組的,大功率的伺服減速制動的時候會產生很大電能的,還可以給你回饋到電網里去。所有的品牌系列都會有再生電阻,就是為了消耗伺服電機在發電狀態產生的電能,不然伺服產生的大電流沒有消耗掉伺服很可能就會停不住報警了。
樓主留言:
你好,謝謝,我這個是hg_kr43.400瓦的,很小,沒有加電阻的,沒有經常性啟停。停電都幾天了。但是我解開u v w電機線就好了
Easy doesn't enter into grown-up life!!!
V:ZQL276438265