菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1381 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3686 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-06-17 00:05
以前用FR-A840和PLC做過轉矩控制,是用模擬量來做的,現在想換成通訊來做,用485-BD或者485ADP-MB。

遇到兩個難題:
1,
我想把變頻器的運行指令權和速度指令權交給變頻器外部控制端子。通訊負責給定轉矩值、讀取轉速和電流。
這樣可行嗎?
2,
485-BD支持的IVDR等指令中,我沒找到修改轉矩值的選項
MODBUS暫時也沒找到相關地址

有知道的請回貼,如果有做過的能詳細說說就更好了。
謝謝!
打個醬油,懂的不多
水平有限,能幫則幫
互相幫助,共同進步
suegu2
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 319 個
工控威望: 584 點
下載積分: 6619 分
在線時間: 274(小時)
注冊時間: 2012-09-22
最后登錄: 2024-08-28
查看suegu2的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-06-17 08:40
1.當然可以 參數 PR79=0 PR340=1 PR338=1 PR339=1就可以
2.轉矩值給定參數是PR805,對應MODBUS地址是41805
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(菜鳥入行) 真誠感謝!
  • 下載積分:+1(ddybfl) 真誠感謝!
    suegu2
    級別: 家園常客
    精華主題: 0
    發帖數量: 319 個
    工控威望: 584 點
    下載積分: 6619 分
    在線時間: 274(小時)
    注冊時間: 2012-09-22
    最后登錄: 2024-08-28
    查看suegu2的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2019-06-18 15:57
    不需要 804和805改其中一個就行,804是記憶保存的,EEPROM有寫入次數壽命