干擾問題腦殼疼麻煩各位指導一下,設備在公司測試沒有問題,到客戶那里,變頻器一啟動,PLC運行就不正常,加了隔離變壓器,動力線和信號線也分開了。我懷疑是PLC問題(國產)我是跟領導說換PLC,但是領導要求我試驗出PLC是被變頻器干擾的(他是懷疑我程序問題),實際我在公司測試不出干擾問題(變頻器帶動了電機),請問有什么辦法試驗出是PLC被變頻器干擾的;蛘哂惺裁锤蓴_器可以測試PLC的抗干擾能力。謝謝
anlyl2014
大吉大利
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 981 個
工控威望: 8883 點
下載積分: 7569 分
在線時間: 921(小時)
注冊時間: 2014-05-23
最后登錄: 2024-09-23
查看anlyl2014的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2019-06-18 11:08
變頻器/伺服驅動器運行都會有射頻輸出,往往干擾的是通訊/接近開關這些東西,你先看看,是哪些被干擾了,如果是IO的話,1樓說的方法是可行的.