干擾問題腦殼疼麻煩各位指導一下,設備在公司測試沒有問題,到客戶那里,變頻器一啟動,PLC運行就不正常,加了隔離變壓器,動力線和信號線也分開了。我懷疑是PLC問題(國產)我是跟領導說換PLC,但是領導要求我試驗出PLC是被變頻器干擾的(他是懷疑我程序問題),實際我在公司測試不出干擾問題(變頻器帶動了電機),請問有什么辦法試驗出是PLC被變頻器干擾的;蛘哂惺裁锤蓴_器可以測試PLC的抗干擾能力。謝謝
fryday
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 25 個
工控威望: 85 點
下載積分: 1140 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2019-04-09
最后登錄: 2024-06-25
查看fryday的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-06-19 09:23
1,不啟動變頻有沒有問題
2,啟動變頻,你懷疑是哪個點出問題,有上位嗎,有上位就加一個這個點的記錄,方便你查找,或者在PLC里加個置位計數器,監測下,是不是有了信號
3,如果是模擬量干擾,那就加信號隔離器