最近搞了一臺設備,現在問題就是電源模塊,一會兒零線和相線為380V一會兒為220v,一會兒為20 30 V ,請教什么問題,拆開來過好幾遍了,線全接的沒有問題,相線也換過一相與零線連接,還是存在問題,求指教
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(13434087696)
    langui
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1545 個
    工控威望: 1768 點
    下載積分: 6266 分
    在線時間: 644(小時)
    注冊時間: 2014-06-16
    最后登錄: 2025-01-02
    查看langui的 主題 / 回貼
    1樓  發表于: 2019-07-01 08:06
    引用
    引用第10樓陳仙子915于2019-06-30 20:09發表的  :
    并且U相和V相與零線存在380v,但是W相和零線只存在幾十V電壓

    要么W缺相,要么就 是斷零,就這么兩個問題,故障的時候你量漏電開關的進線,如果進線電壓正常就是你的漏保觸點有問題。