zhang123w
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 76 個
工控威望: 184 點
下載積分: 4610 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2010-09-15
最后登錄: 2024-11-03
查看zhang123w的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-07-01 08:15
最近請外包公司制作配電柜,安裝好后發現電表反轉,檢查線路發現互感器一個接反,同時發現電表與互感器、電流表是并聯接的,外包公司說他一直都是這種接法,各位這種接法到底對不對,電表計量準不準,這樣的外外包公司以后需不需繼續合作?