樓主  發表于: 2019-07-01 09:26
用的是臺達的tp70一體機 自帶模擬量 分辨率不高 10位
輸入是0-5v的電壓信號

為了解決這個模擬量亂跳的問題
1 我在模擬量輸入口并聯了一個電容 1000uF 50v的
2 在plc里面做了一個數值比較 0~2001 有效
3 電壓過低時 直接將無意義的信號切斷
4 接地

結果都不理想 還是偶爾一跳 還是負數

求指導
飛龍舞天
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 272 個
工控威望: 401 點
下載積分: 956 分
在線時間: 404(小時)
注冊時間: 2014-06-24
最后登錄: 2024-09-20
查看飛龍舞天的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-07-01 09:29
電容太大,用0.1uf的就可以,
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(0zhang9) 真誠感謝!