0zhang9
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 108 個
工控威望: 179 點
下載積分: 946 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2018-08-14
最后登錄: 2023-12-12
查看0zhang9的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-07-01 09:26
用的是臺達的tp70一體機 自帶模擬量 分辨率不高 10位
輸入是0-5v的電壓信號

為了解決這個模擬量亂跳的問題
1 我在模擬量輸入口并聯了一個電容 1000uF 50v的
2 在plc里面做了一個數值比較 0~2001 有效
3 電壓過低時 直接將無意義的信號切斷
4 接地

結果都不理想 還是偶爾一跳 還是負數

求指導
xingyu003
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 195 點
下載積分: 991 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2018-09-12
最后登錄: 2024-11-10
查看xingyu003的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-07-01 10:59
曾經試過,地線有問題