sanma
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 301 個
工控威望: 497 點
下載積分: 600 分
在線時間: 425(小時)
注冊時間: 2009-09-11
最后登錄: 2024-12-20
查看sanma的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-07-01 15:04
水泵是三相380V50HZ的,客戶那邊的電源是三相220V60HZ,水泵是4KW,電機用角接可以不?會有什么問題,電流大概是多少?
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1541 個
工控威望: 1764 點
下載積分: 6257 分
在線時間: 642(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2024-12-12
查看langui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-07-01 15:09
你把電機蓋子打開看下,或者銘牌上有的,不是你想怎么接就怎么接。60HZ不是天朝的頻率,難道是臺灣?
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1541 個
工控威望: 1764 點
下載積分: 6257 分
在線時間: 642(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2024-12-12
查看langui的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-07-02 10:04
一般50/60Hz通用的,50接到60上去,轉速和電流會提高的,溫度也會略微上升,但是都是可以用的。你這個如果用220V那是三角形無疑了。如果有變頻器的話最好是調成50HZ。