fhy0410
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 363 點
下載積分: 6452 分
在線時間: 531(小時)
注冊時間: 2013-10-22
最后登錄: 2020-03-28
查看fhy0410的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-07-01 22:13
圖片:
圖片:
各位朋友,想請都下維綸MT6070IH與臺達VFD-L 485RTU通訊屏中加減速時間MODBUS地址問題。
1,,,,地址:6X    參數 1-09=1-09+1=110轉成十進制272嗎?  我這樣轉換成無法設定時間。
2,,,,地址:6X    參數 1-09=1-09+1=110直接十進制110寫入?  我這樣也無法設定時間。

啟動,停止,加減速。正反轉,這些都行。就是要在屏上改參數群中的其它參數的地址不知怎樣的格式。按照圖2第一行講的也沒有成功。

請知道的朋友指點下。

附帶VFD-L-I變頻的說明書
        MT6070屏程序
[ 此帖被fhy0410在2019-07-02 17:07重新編輯 ]
附件: VFD-L-I拉絲機專用型變頻器DELTA_IA-MDS_VFD-L-I_UM_SC_20090924.pdf (2225 K) 下載次數:161
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
guanwang266
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 50 個
工控威望: 159 點
下載積分: 784 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2012-09-04
最后登錄: 2019-08-20
查看guanwang266的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-08-20 14:55
減速時間參數01-10=變成10AH ,請問是怎么轉換的。