樓主  發表于: 2019-07-15 10:12
選擇準備2臺smart PLC走網絡TCP通信,之間有350米的距離,用5內屏蔽網線是否可以?
sarazyn
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 145 個
工控威望: 397 點
下載積分: 5319 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2019-04-03
最后登錄: 2023-03-11
查看sarazyn的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-07-15 11:57
網線通訊距離不超過100米,實際使用一般以80米為限。350米中間得加4個交換機,不過會有一定延遲。如果沒法加,或者要求延遲低,那還是用光纖,兩頭加轉換器比較好。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(wenxuehero) 現在改使用光釬,加光釬 ..
    sarazyn
    級別: 略有小成
    精華主題: 0
    發帖數量: 145 個
    工控威望: 397 點
    下載積分: 5319 分
    在線時間: 50(小時)
    注冊時間: 2019-04-03
    最后登錄: 2023-03-11
    查看sarazyn的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2019-07-15 11:58
    對了,80米是網線本身長度,不是直線距離。