cctv197910
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 133 點
下載積分: 405 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2017-11-06
最后登錄: 2024-10-24
查看cctv197910的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-07-17 14:15
圖片:
圖片:
圖片:
FX3U的PLC,其中寄存器D600被使用多次,會根據不同導通條件傳送入不同的值,使用一段時間后其它的D600值不會根據當前輸入值改變而變?64094,更換新的寄存器地址后正常,但使用十幾天時間后又和以前一樣,現在只能每半個月更換一次地址。求大神們幫忙解惑。
淺酌憶流年
那可路路
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 73 個
工控威望: 719 點
下載積分: 88 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2015-10-14
最后登錄: 2024-09-30
查看淺酌憶流年的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-07-17 19:41
第二張圖片,把D388轉化成雙字,然后DMOV給D600,還有一點,DMOV給D600的時候不能同時DMOV,加個互鎖試試。