樓主  發表于: 2019-07-19 10:44
      西門子200PLC的PID控制,程序用電腦下載到PLC后,運行正常,當將PLC斷電重啟后PID回路不工作,但只要將數據塊重新下載PLC就能正常工作。找不到問題原因所在,那位高手能幫忙指點,非常感謝!
[ 此帖被wsh0215在2019-07-20 23:02重新編輯 ]
wsh0215
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 193 點
下載積分: 442 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2008-11-10
最后登錄: 2024-08-29
查看wsh0215的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-07-19 15:58
PLC其他功能正常,PID手動功能也正常,用電腦將程序下載到PLC然后將PLC運行,所在功能都正常的,只要將PLC重啟PID就不工作了。
wsh0215
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 193 點
下載積分: 442 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2008-11-10
最后登錄: 2024-08-29
查看wsh0215的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-07-19 16:04
有好的建議請加微信13005863809,謝謝
wsh0215
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 193 點
下載積分: 442 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2008-11-10
最后登錄: 2024-08-29
查看wsh0215的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-07-19 16:08
圖片:
斷電保存寄存器這樣設定不知有沒有問題