愛家愛china
愛家愛china
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 507 個
工控威望: 882 點
下載積分: 1374 分
在線時間: 245(小時)
注冊時間: 2009-09-07
最后登錄: 2024-06-17
查看愛家愛china的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-07-24 08:21
信捷的XD3還有XC3的接PT模塊,溫度波動很大啊,十幾度的波動一直來回跳,這模塊只支持兩線接入,只能把三線制熱電阻的一端并聯了,我現在兩套PLC,其中一套在家里測試直接掛1個模塊然后再接PT100的熱電阻,溫度還是個位數波動
朋友多了路好走!!!
愛家愛china
愛家愛china
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 507 個
工控威望: 882 點
下載積分: 1374 分
在線時間: 245(小時)
注冊時間: 2009-09-07
最后登錄: 2024-06-17
查看愛家愛china的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-07-24 23:18
引用
引用第2樓huiyang于2019-07-24 11:15發表的  :
正常 要做一個平均值處理,參考三菱手冊上4AD模塊 有樣例。

嗯 用濾波以后需要設置到最大才能穩定,線越長波動越大
朋友多了路好走!!!
愛家愛china
愛家愛china
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 507 個
工控威望: 882 點
下載積分: 1374 分
在線時間: 245(小時)
注冊時間: 2009-09-07
最后登錄: 2024-06-17
查看愛家愛china的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-07-25 21:46
引用
引用第4樓gk1234于2019-07-25 02:31發表的  :
我特意看了熱電阻模塊手冊,1,pt100,溫度范圍0-350和0-500,2,24v電源最好用本體電源,3默認1/2濾波,可以試試其它,不行只好軟件濾波了,時間和平均值濾波,4,換其它牌子pt100試下。

都試過了也不行,昨天把模塊發回信捷做檢測,確實波動大,建議我用PT右側掛的模塊,我用的左側的ED模塊
朋友多了路好走!!!
愛家愛china
愛家愛china
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 507 個
工控威望: 882 點
下載積分: 1374 分
在線時間: 245(小時)
注冊時間: 2009-09-07
最后登錄: 2024-06-17
查看愛家愛china的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-07-26 21:43
引用
引用第7樓peilei1031于2019-07-26 17:52發表的  :
你好,前幾天我也修了一臺設備,信捷的XC3掛溫控模塊,後面排除的是主機通過RS485通信連接信捷的變頻器,由於變頻器的干擾導致的,你也排查一下有沒有類似的情況

沒有變頻器的,而且熱電阻的線只有不到10米
朋友多了路好走!!!