GX Work 3 可讓FX3U程序檔案
讓FX5U讀?
若可以 請教要如何做呢
brian
起昇電控工作室
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 742 個
工控威望: 4433 點
下載積分: 4300 分
在線時間: 2940(小時)
注冊時間: 2008-01-25
最后登錄: 2024-09-20
查看brian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-07-25 07:52
FX3U/FX3UC程序怎么轉換為FX5U系列程序?
FX3U程序轉換成FX5U程序,F(xiàn)X3U轉換成FX5U程序,FX3UC程序轉換成FX5UC程序,F(xiàn)X3UC轉換成FX5UC程序
  使用GX Works3將FX3U/FX3UC的工程替換為MELSEC iQ-F的工程。替換后的工程可能需要替換程序(指令、軟元件)和參數。

1、替換工程的操作方法
  使用GX Works3將FX3U/FX3UC的工程替換為MELSEC iQ-F的工程。
  
  替換工程時,請安裝下述版本的工程工具。
  . GX Works3 版本1.020W以上
  . GX Works2 版本1.519R以上,隨附在GX Works3中。

要點:
  GX Works3只支持FX3U/FX3UC的GX Works2格式的工程。
  替換FX3U/FX3UC以外的工程數據時,請先使用GX Works2更改FX3U/FX3UC為PC類型。
  更改為PC類型后,請使用GX Works2確認程序中沒有錯誤,然后使用GX Works3替換為MELSEC iQ-F。

注意事項:
.無法使用GX Works3從FX3系列的CPU模塊讀取工程。
  要讀取工程時,請使用GX Works2讀取。(GX Works2隨附在GX Works3中)。
.要使用GX Works3讀取GX Works2的工程時,請事先用GX Works2實施轉換。
  即使是已用GX Works2完成轉換的工程,也可能因程序狀態無法實施替換。
  程序中有錯誤時,讀取會中斷。
.使用GX Works3讀取GX Works2的工程時,需要Administrator權限。

2、操作步驟
1)、啟動GX Works3。
2)、打開FX3U/FX3UC的工程。
   [工程]->[打開其他格式文件]->[GX Works2格式]->[打開工程]->選擇工程
3)、此時會顯示"是否讀取Gx Works2格式工程,并將機型更改為FX5UCPU?"。確認內容后請按[OK]按鈕。
4)、替換完成后會顯示下述結束信息
   "已讀取Gx Works2格式工程,并將機型更改為FX5UCPU。請確認輸出窗口的機型更改結果。"
5)、確認“輸出窗口”的機型更改結果。
6)、將替換后的程序設定在"掃描"。(GX Works3版本為1.025B以上時,會將替換后的程序設定在“掃描”)。替換后的程序被存儲在“無執行類型指定”中。使用下述任意方法將程序設定在掃描。
  . 使用“導航窗口”設定時
    用鼠標拖住,移動至“掃描”。
  . 通過參數設定在“掃描”時
    [CPU參數]->“程序設置”->“程序設置”->“詳細設置”->程序名
7)、設定系統參數中CPU的型號。
   [系統參數]->[I/O分配設置]->型號
8)、執行轉換。
   [轉換]->[全部轉換]
FX3U程序轉換成FX5U程序,F(xiàn)X3U轉換成FX5U程序,FX3UC程序轉換成FX5UC程序,F(xiàn)X3UC轉換成FX5UC程序