    我想請教大神,我想把松下A6伺服的OA+OA- OB+OB-接到PLC的高速計數通道做監控,問題就在OA+ OA- OB+ OB-分別都是兩根線,但PLC的高速通道只有一個接口,比如3U的X0為一個高速計數通道。怎么把A相的差分輸出OA+ OA- 反饋到X0 呢。謝謝各位大神
焦劉吉
緊跟時代發展,努力做好時代青年
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1460 個
工控威望: 4682 點
下載積分: 14955 分
在線時間: 429(小時)
注冊時間: 2015-05-19
最后登錄: 2024-11-14
查看焦劉吉的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-07-25 22:22
要轉直接接不了,一個是差動輸出,一個是集電極電路,一個是5V左右,一個12-24V左右