如題所示,一臺FX3U機器運行了大半年時間,一直正常,某天開機的時候發現機器不運轉了,PLC的  ERROR指示燈不停的閃爍,用電腦來監控,錯誤代碼為6401。

將之前保存的源程序  與報錯的PLC內的程序作校驗時發現:報錯的PLC程序多了很多  NOP  行,大概有幾百上千行NOP。

關于6401這個錯誤代碼,我已經遇到過兩次了,之前一次是在兩三年前,最近一次是在今天。兩次是不同的機器,不同的程序;一樣類型的PLC,(FX3U),一樣的癥狀;把源程序重新下載進去就沒有問題了。不知道是什么原因。

不知道大家有沒有遇到類似的情況,歡迎大家留言討論
****************************學海無涯****************************
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9663 個
工控威望: 8548 點
下載積分: 16709 分
在線時間: 5322(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-11-14
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-07-29 19:48
可能是由于外部影響,導致PLC程序丟失了一部分。