m046
學無止境
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 341 個
工控威望: 539 點
下載積分: 15137 分
在線時間: 667(小時)
注冊時間: 2007-04-17
最后登錄: 2024-11-13
查看m046的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-08-01 13:21
最近做了一個自動抽取稱重控制的小項目,用人機和稱重儀表,蠕動泵直接走M(jìn)ODBUS-RTU通訊,總共有三個稱重儀表,一個蠕動泵控制器四個從站,能通訊上,就是有3秒左右的延遲(人機顯示的數值和儀表實際數值),造成實際量和設定量會有一定的誤差,幾克到幾十克不等,調整波特率沒什么效果,現在暫時只有通過設置提前量來勉強應對,請教各位師傅是我什么地方沒設置對還是觸摸屏問題呀?我看觸摸屏支持256個從站的呀,才四個站就延遲那么厲害,多一點不是沒法用?比較困惑,期待大神們解答,謝謝!







    
學專業技能,交痛快朋友。喜歡我們的工控人家園。
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 11361 個
工控威望: 18518 點
下載積分: 12028 分
在線時間: 2686(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2024-11-02
查看往事如風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-08-02 21:04
你用的是顯控屏吧?
三人行者必有我?,擇其善者而從之