fengliushen@
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 32 個
工控威望: 130 點
下載積分: 638 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2017-08-30
最后登錄: 2020-12-26
查看fengliushen@的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-08-02 10:10
描述:驅動器接線
圖片:
這兩天這個問題把我搞得頭暈腦脹,我也不是什么電氣小白,也算是個老手了,今天載在這個驅動器上面了,廢話不多說,上圖,各位大佬也幫我看看!
驅動器我接了 36,38,40,42高速脈沖輸入口到CNC2000X通道,11接外部供電24V,14、9腳接外部供電24V電源的0V,19腳按說明接的CNC2000 5V的GND。
驅動器參數P2-08=10復位后再設置的,P2-15~P2-17全部設成0,把正反轉限制和急停都屏蔽了,P1-00=1002,P1-01=00,其他參數都是默認參數。用驅動器是可以動的。
wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1273 個
工控威望: 1449 點
下載積分: 5484 分
在線時間: 896(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2024-11-14
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-08-05 17:40
你準備怎么用  準備接哪些信號  
樓主留言:
額。。我標題上面說了接了哪些信號和設置了哪些參數,現在問題是動不起來
wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1273 個
工控威望: 1449 點
下載積分: 5484 分
在線時間: 896(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2024-11-14
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-08-06 10:00
查一下手冊 你的脈沖輸出是不是高速脈沖  感覺應該是你的接線和你實際的不符合   我之前也結果運動控制器 P1-00設置的沒有變動就是0002  然后當時是將脈沖和方向共陽5V  負的接脈沖和方向 是可以動的  具體的你確定一下你的硬件  輸出的脈沖是什么樣子的脈沖信號  是差動的還是集電極的  剛剛百度查了一下 你的卡脈沖輸出是集電極的根本就不是高速脈沖
樓主留言:
另外一個通道接的松下高速接口,一點問題沒有呀
wangnaizhi
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1273 個
工控威望: 1449 點
下載積分: 5484 分
在線時間: 896(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2024-11-14
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-08-06 13:26
看說明書吧  你看你的CNC2000的脈沖輸出能力是多少  還要臺達的這個脈沖端口脈沖接收能力是多少  就能明白了