樓主  發表于: 2019-08-05 17:01
已解決!用上交換機OK了
[ 此帖被g073545在2019-08-08 15:40重新編輯 ]
技術思考者
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 124 點
下載積分: 902 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2019-07-06
最后登錄: 2024-11-15
查看技術思考者的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-08-05 17:40
FX5U和兩臺威綸TK8071屏以太網通訊要點:
1.PLC要設置兩個端口號4998和4999
2.兩個觸摸屏里面的端口號不能一樣,一個4998,一個4999即可
3.端口號不一定用這兩個,但這兩個肯定沒問題
樓主留言:
好的,我再按你的提示試一下