萌新經過,想確認一下MODBUS是協(xié)議QJ71C24N沒支持此協(xié)議通訊應該是無法通吧(沒試過),還是說你的型號其實是QJ71MB91,如果是MB91的話手冊上寫說你要設的MODBUS的參數部分在BM的0900H附近
抱歉上述有部分有誤~~~後來又發(fā)現其實QJ71C24N也是能用MODBUS的,C24N跟MB91差異在通訊方式C24N如果要用MODBUS必須用無手順的方式,而MB91則可以用三菱做的參數部分或用無手順,為自己的錯誤說聲抱歉也進行修改.
[ 此帖被megumin在2019-08-19 17:07重新編輯 ]