結構化工程,ST程序,ST編輯器卡到不行,打字和刪除都出現嚴重滯后現象,卡頓到不行,嚴重影響到程序的編寫。
其他如KEIL、VSCODE、MPLAB X等編輯C程序都很正常,唯獨works2卡頓到不行。有人遇到這種問題嗎?
電腦配置,R5 1600X,內存16G,系統盤固態M.2 250G,系統Win7。

另外關于ST編程,有關work2內建的FB和函數使用問題。
計數器、定時器等內建函數以及LDP、LDF等基本指令都是按照梯形圖的方式來的,必須按照梯形圖的方式編寫,
如果以條件語句IF...END_IF的方式編寫,可能得不到想要的結果。這也讓人非常的難受。
[ 此帖被nos001在2019-08-07 10:32重新編輯 ]
我看到你了
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 373 個
工控威望: 619 點
下載積分: 491 分
在線時間: 156(小時)
注冊時間: 2018-05-02
最后登錄: 2024-09-12
查看我看到你了的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-08-07 10:45
軟件問題,PLC程序條件通斷還是用梯形圖吧,習慣一下很快上手。不然串一堆條件全是if..else會很蛋痛
我看到你了
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 373 個
工控威望: 619 點
下載積分: 491 分
在線時間: 156(小時)
注冊時間: 2018-05-02
最后登錄: 2024-09-12
查看我看到你了的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-08-07 11:14
引用
引用第2樓nos001于2019-08-07 11:01發表的  :



梯形圖更難受啊,結構體位變量居然不能SET、RST,F(xiàn)OR語句必須母線運行,還會出現莫名的無法查找的奇怪問題。
原來是軟件自身問題,我就說嘛CodeSys編輯ST很順溜,可惜不能用于三菱,多謝回復。


母線不用管他的,所有語句都會連上母線,反正程序就是從上往下從左往右循環跑不會有卡死,只要條件閉合就運行右側的處理程序,基本上就是電路圖的模式
我看到你了
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 373 個
工控威望: 619 點
下載積分: 491 分
在線時間: 156(小時)
注冊時間: 2018-05-02
最后登錄: 2024-09-12
查看我看到你了的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-08-08 08:14
引用
引用第7樓nos001于2019-08-07 18:47發表的  :


梯形圖實在難以忍受,尤其是閱讀程序的時候,就跟pdf單頁視圖一樣一跳一跳的,鼠標滾輪無法精確控制程序的上下滾動,27寸的顯示器都顯示不了幾行,還老是很容易就跑過了頭,那叫一個難受。當然這說的是三菱的works2,這破軟件,偏偏三菱的PLC用的人多,廠里仿別人的幾個機器都是用的三菱。
結構化程序倒是不會像上面說的那樣,但ST程序編輯器就如頂樓說的那樣,非常的卡頓,輸入字符和刪除字符都嚴重滯后,一不小心就刪除有用的代碼,編輯效率非常低,非常難受。
JB  三菱PLC編程,反人類的設計。
.......

那你用高一級別的PLC,用GX3會好點,另外你圖的程序還是LAD吧,就是插入FB塊。如果你喜歡用FB塊的話,最好用西門子,自帶庫應有盡有。日式的話可能歐姆龍也比三菱好

三菱的LAD軟件其實已經做得很好了,不然也不會那么多人仿他,你27寸屏幕顯示不了多少行是因為插入了FB塊。西門子一些FB塊,一個塊的個頭就占了一個屏幕,那個閱讀起來才真的蛋痛。