樓主  發表于: 2019-08-10 22:35

根據官方給的MR-J2S-B替換成MR-J4-B的方案資料顯示,QD75M+MR-J2S-B+HC/HA系統可以執行圖中方案3,替換放大器和電機,并沒有標識何種CPU可以支持。
我看過工廠里的機器的系統構成是Q02CPU+QD75M4+MR-J2S-70B+HC-KFS-73B,是否也可以通過方案3操作實現新舊替換?
樂菱科技
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 257 個
工控威望: 360 點
下載積分: 58819 分
在線時間: 348(小時)
注冊時間: 2015-06-30
最后登錄: 2024-12-23
查看樂菱科技的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-08-17 10:51
樓上說得對    J4-B-RJ020加J4-T20    還要轉換線