hua966
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 309 個
工控威望: 594 點
下載積分: 1354 分
在線時間: 181(小時)
注冊時間: 2010-08-19
最后登錄: 2024-10-23
查看hua966的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-08-12 11:26
我做電氣以來設備上面都是用斷路器,現在有一個客戶要求設備上用漏電保護開關(設備電源是單相220V)?我想問問大家你們設備上用漏電保護開關嗎?
hua966
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 309 個
工控威望: 594 點
下載積分: 1354 分
在線時間: 181(小時)
注冊時間: 2010-08-19
最后登錄: 2024-10-23
查看hua966的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-08-12 11:36
在工業機械加工設備中,它的金屬外殼按電器安全規程要求都必須接地(接零)!其控制的電器有為何不采用漏電開關作總開關?是為了保證設備的長期.穩定安全.可靠的工作,其電氣保護只要求有欠壓(失壓),過流(過載)的保護就足夠了(漏電接地也是過流),假如用漏電保護開關,會導致電壓不平衡時.負載略有變化.負載瞬間過載而頻繁跳閘,影響生產。
大家覺得有道理嗎?