樓主  發表于: 2019-08-14 12:15
圖片:
如圖,很奇怪的現象 在按鈕沒按的情況下,中繼和指示燈都是得電的,難道380和220的電壓不能并用嗎?,中繼和指示燈的電壓在按鈕沒按之前,是由B相和零線的電壓供電的嗎?還是說380V供電的接觸器線圈電阻。ㄎ伊苛舜蟾100歐姆)導致即使串聯還是能有足夠的電壓給中繼和指示燈供電?,求解?
每天一點點
小小一電工
每天一點點 加油 你可以的!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 647 個
工控威望: 2530 點
下載積分: 1698 分
在線時間: 747(小時)
注冊時間: 2012-02-27
最后登錄: 2024-08-12
查看小小一電工的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-08-15 16:33
是的,回路220和380不能共用一個,不然220的電器都會影響,現場后來改了,加380的小型接觸器轉換了一下