樓主  發表于: 2019-08-16 14:23
圖片:
三菱Q系列伺服寫法,看不懂,求解,感激不盡
菜鳥入行
級別: 論壇先鋒

精華主題: 0
發帖數量: 1381 個
工控威望: 1557 點
下載積分: 3686 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2017-09-01
最后登錄: 2024-06-11
查看菜鳥入行的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-08-16 16:17
他注釋很詳細啊

你首先要搞清楚  U2 代表是地址20對應的槽上裝的定位模塊

K2417  K4318  K4317 這些代表的是模塊的緩存地址,你要查相應模塊的手冊查這些緩存什么意思

TO 是寫

FROM 是讀
打個醬油,懂的不多
水平有限,能幫則幫
互相幫助,共同進步