abcd123580
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 141 個
工控威望: 415 點
下載積分: 1174 分
在線時間: 114(小時)
注冊時間: 2013-08-24
最后登錄: 2024-12-16
查看abcd123580的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-08-22 16:58
我想讓伺服電機轉一圈輸出一個信號給PLC,但驅動器編碼器輸出是差動方式,我不想用轉換器,有什么方法可以做到,謝謝
huiyang
huiyang
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 284 個
工控威望: 408 點
下載積分: 988 分
在線時間: 117(小時)
注冊時間: 2011-06-16
最后登錄: 2024-12-20
查看huiyang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-08-23 11:39
引用
引用第1樓跑步向錢于2019-08-22 19:26發表的  :
用Z脈沖不是集電極開路輸出的嗎??問題是在伺服K轉以上PLC捕捉不到脈沖!

PLC高速計數測試不到千轉速度嗎?伺服旋轉軸加一個光電開關。