原旭朋
QQ6710897
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 276 點
下載積分: 109 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2018-07-31
最后登錄: 2024-12-09
查看原旭朋的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-08-26 10:50
圖片:
用臺達EH3絕對定位控制臺達A2私服驅動絲桿做往復定位,運行一段時間后,位置發生偏移,但是再次回原,位置又正常,應該考慮是哪里問題?丟脈沖,驅動器或者電機,還是機械部分?聯軸器檢查了,不松,絲桿聯軸器這側固定法蘭的對面一側有個固定螺母,缺失,是否會影響定位。網上找的圖,就是聯軸器左側這個固定螺母缺失,是否會導致位置發生偏移不準。
流辰沙
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 313 個
工控威望: 641 點
下載積分: 1068 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2018-12-27
最后登錄: 2024-04-16
查看流辰沙的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-08-26 11:19
一般來說就干擾和機構松動兩個原因
1、對比下驅動器和PLC上的脈沖數,排除干擾的可能性;
2、如果沒干擾,就是機構松動了,把電機裝到有螺母的絲桿上去試試