18859089090
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 103 點
下載積分: 41358 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2017-04-21
最后登錄: 2024-05-14
查看18859089090的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2019-08-27 08:36
請教各路大神,液體灌裝設備需要一個有瓶無蓋報警程序該怎么做?西門子S7-200或者三菱FX都可以,跪求指教,謝謝!
18859089090
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 103 點
下載積分: 41358 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2017-04-21
最后登錄: 2024-05-14
查看18859089090的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2019-08-27 12:56
傳感器根據程序需要來選擇,光電開關或接近開關都可以。
18859089090
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 103 點
下載積分: 41358 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2017-04-21
最后登錄: 2024-05-14
查看18859089090的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2019-08-27 13:03
可以裝兩個傳感器分別檢測瓶身和瓶蓋有無,兩個檢測信號可能不能保持同步,所以不知道程序怎么設計比較合理,請高手指點一下,不勝感激
18859089090
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 103 點
下載積分: 41358 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2017-04-21
最后登錄: 2024-05-14
查看18859089090的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2019-08-31 08:16
兩個傳感器,瓶身早于瓶蓋被檢測到,移動速度較快
18859089090
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 103 點
下載積分: 41358 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2017-04-21
最后登錄: 2024-05-14
查看18859089090的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2019-08-31 12:37
問題是檢測頻率太高了,每分鐘300次左右,用定時器可行嗎?